routeur installation, pas de valeur dans chauffe eau
#4
Salut,

je ne vois pas sur la photo du routeur le câble en 22OV du JSY est il alimenté ?

si ton Triac et ton JSY les LED doivent clignoter au rythme de la mesure et du routage, si tu as un voltmètre mesure en sorite TRIAC la tension 

dans ta page d'accueil tu produits plus que que tu ne consommes les 949 W sont injectés dans le réseau en dessous du seuil ZERO en dessus c'est ta consommation électrique, autour de  ZERO tu injectes dans ton ballon
Routeur master V12.06 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V12.06 avec sonde de température et JSY
Mesure module Shelly EM / 2 afficheurs TTGO / 1 afficheur LILYGO S3
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 5,2 Kw/ batterie Growatt 5 Kw / backup Growatt SYN 50
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: routeur installation, pas de valeur dans chauffe eau - par Padawan34 - 18-07-2024, 10:58 AM