[quote pid="1612" dateline="1721329910"]
Bonjour,
Merci de tes retours, ci joint photo,
[/quote]
C'est bien un contacteur siemens 40A bobine 230V de catégorie AC3 ce qui veut dire que c'est bien spécifique pour des résistances.
robotdyn.pdf (Taille : 144.04 Ko / Téléchargements : 6)
Voici le schéma en espérant que cela t'aide. Le contacteur lui doit être piloté par le thermostat, pour le tester débrancher la résistance pour éviter qu"elle ne chauffe a vide, mettre le réchauffeur sous tension et tourner le thermostat dans un sens et voir si le contacteur s'enclenche et ensuite dans l'autre sens, le contacteur doit ce couper.
Je viens de trouver la doc de ce réchauffeur, tu as quelle version la version digital, analogique, en plastique ou titane ?
@+
Bonjour,
Merci de tes retours, ci joint photo,
[/quote]
C'est bien un contacteur siemens 40A bobine 230V de catégorie AC3 ce qui veut dire que c'est bien spécifique pour des résistances.
robotdyn.pdf (Taille : 144.04 Ko / Téléchargements : 6)
Voici le schéma en espérant que cela t'aide. Le contacteur lui doit être piloté par le thermostat, pour le tester débrancher la résistance pour éviter qu"elle ne chauffe a vide, mettre le réchauffeur sous tension et tourner le thermostat dans un sens et voir si le contacteur s'enclenche et ensuite dans l'autre sens, le contacteur doit ce couper.
Je viens de trouver la doc de ce réchauffeur, tu as quelle version la version digital, analogique, en plastique ou titane ?
@+