Bon... en fait le problème est encore présent en v15.10, et certainement depuis un bout de temps :
De haut en bas :
- Index du compteur Linky
- Index F1ATB (sensor.routeur_rms_routeur_rms_energie_m_soutiree)
- Puissance soutirée F1ATB (sensor.routeur_rms_routeur_rms_puissances_m)
L'énergie soutirée n'est plus correctement comptée passé une certaine durée de fonctionnement après un reset.
16 octobre à 17h : RESET de l'ESP32
Le 23 octobre : l'énergie soutirée n'est pas comptée quand la puissance est inférieure à 175-180W
24 octobre à 11h: l'énergie soutirée augmente extactement linérairement alors que la consommation diminue :
28 octobre avant 16h25 : l'énergie soutirée reste à 0 malgré la consommation
28 octobre 16h28 : RESET de l'ESP32
28 octobre après 16h30 : l'énergie soutirée semble comptée correctement
De haut en bas :
- Index du compteur Linky
- Index F1ATB (sensor.routeur_rms_routeur_rms_energie_m_soutiree)
- Puissance soutirée F1ATB (sensor.routeur_rms_routeur_rms_puissances_m)
L'énergie soutirée n'est plus correctement comptée passé une certaine durée de fonctionnement après un reset.
16 octobre à 17h : RESET de l'ESP32
Le 23 octobre : l'énergie soutirée n'est pas comptée quand la puissance est inférieure à 175-180W
24 octobre à 11h: l'énergie soutirée augmente extactement linérairement alors que la consommation diminue :
28 octobre avant 16h25 : l'énergie soutirée reste à 0 malgré la consommation
28 octobre 16h28 : RESET de l'ESP32
28 octobre après 16h30 : l'énergie soutirée semble comptée correctement
Routeur v15.10 - UxI - SSR-40DA Multi-sinus sur CE stéatite 2.4kW