19-07-2024, 08:50 PM
(19-07-2024, 06:48 PM)Vixey a écrit :(19-07-2024, 06:21 PM)fazer31 a écrit : [quote pid="1629" dateline="1721402126"]Bonjour,
Bonjour,
C'est un analogique
Par contre pour les branchements du routeur j'ai un solaredge, mes entrées du routeur sont 220V 3 fils pour alimenter celui ci en 220V afin qu'il soit connecter à l'onduleur.
En sortie j'ai les 3 fils classique à connecter directement à une résistance.
Montage est différent .
Je me demande si je ne dois pas récupérer la phase et neutre directement en sortie de contacteur siemens pour alimenter mon routeur .
Et que le routeur en sortie soit directement branché à la résistance.
Merci de tes retours
Ah là c'est différent car à aucun moment tu as parlé de solaredge, tu as juste dis "J'ai acheté un routeur pour envoyer le surplus sur le réchauffeur de la piscine"
du coup je suis partis sur le principe du robotdyn.
cela doit ressembler à cela:.
oui c'est ca
excuse moi
[/quote]
Oui c'est bien ca