Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Installation routeur en Tri Sans neutre
#1
Bonjour,
Tout d'abord merci pour le travail fourni ! Franchement chapeau ! tout est bien présenté bien expliqué !

J'ai juste un doute sur l'installation en triphasé.

En ,effet j'ai un chauffe eau en triphasé avec carte électronique. Il y a donc mes trois phases qui arrivent en entrée de la carte, plus une terre qui est reliée a la carcasse du chauffe eau.

Jusque là tout semble Ok. 

En revanche entre la carte et les résistances de chauffes il y a bien 4 fils. 
J'avais surement regardé trop vite plus tôt je pensais qu'il s'agissait d'un tri + neutre mais en fait cela ressemble plus a un tri sans neutre avec une reprise du point milieu qui fait office de quasi neutre ?

   

si tel est le cas, quel serait le bon câblage ?

j'étai parti sur un triac sur une résistance et deux ssr sur les 2 autres avec un pilotage décalé (le triac avec un seuil a 0 puis le premier ssr avec un seuil a -50 et le deuxième a -70.

Seulement sans vrai neutre je ne vois pas comment le chauffe eau pourrait fonctionner ave une seule phase ...  

j'imagine donc que dans ce cas la le seul montage possible est 3 SSR avec la même commande branché chacun sur un fil d'alim entre la résistance et la carte et rien sur le fil bleu( ce point milieu) pour tous les piloter en même temp et ainsi avoir du courant ?


par avance merci de votre retour et encore bravo pour tout ce travail !
Répondre


Messages dans ce sujet
Installation routeur en Tri Sans neutre - par francbad - 19-07-2024, 10:11 PM

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)