#6
(19-07-2024, 03:42 PM)PhDV61 a écrit : il me semble qu’au moment de son reset, tous les Gpio de l’ESP32 sont à +3.3V.
je m’en suis rendu compte car j’en avais un qui faisait reset sur reset, et le triac était passant.
Merci pour votre réponse !

En fait, André, voilà pourquoi je suis si accroc à ce pb:

Le routeur fonctionne avec la Source Linky avec un seul ESP32 à 50cm du Linky.
Comme je l'avais dit précédemment, je coupe Internet et le wifi la nuit pour des raisons de sécurité.

Je me suis donc modifié  la v 11.16 avec une synchro toutes les heures sur le temps Linky vers l'horloge de L'ESP32 avec juste une variable à remettre à false pour revenir en mode originel.
Cela fonctionne bien, et je peux continuer à utiliser le routeur sans wifi et internet.
cependant si il y a une coupure de secteur la nuit, lors du redémarrage, la sortie gpio17 pilotant le relais HC/HP reste à l'état 1 en permanence et repasse à 0 après la connection avec le wifi le matin.

Si je rebascule le routeur en v 11.16 normale et que je redémarre le routeur, le gpio17 passe en 1 pour quelques secondes et repasse à 0 après la connection avec le wifi.

Dans les 2 cas , si je désactive l'action heure creuse, le gpio17 reste à bien 0 au redémarrage routeur.
Je cherche juste une piste pour éliminer ce problème , mais bon ... je trouverai ...

Cordialement,
Répondre


Messages dans ce sujet
Initialisation GPIO17 - par mternet - 18-07-2024, 11:53 PM
RE: Initialisation GPIO17 - par Padawan34 - 19-07-2024, 12:15 AM
RE: Initialisation GPIO17 - par F1ATB - 19-07-2024, 08:17 AM
RE: Initialisation GPIO17 - par mternet - 19-07-2024, 11:01 AM
RE: Initialisation GPIO17 - par PhDV61 - 19-07-2024, 03:42 PM
RE: Initialisation GPIO17 - par mternet - 20-07-2024, 09:31 PM

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)