Bonjour
La réactivité se positionne en fonction de la charge, pour une charge qui consomme beaucoup genre 3000 watts, vous mettrez une réactivité faible entre 5 et 10. Une charge de 2000 Watts, on peut monter à 15.
Pour les seuils Pw normalement, si vous êtes en CACSI, votre onduleur est bridé et vous ne pouvez pas injecter. Dans ce cas, il faut mettre le seuil non pas à 0 qui permet de faire la distinction entre injection et consommation, mais remonter ce seuil à, par exemple +100 watts, pour lorsqu'on s'approche de la valeur pour laquelle votre onduleur va brider, c'est à dire autour de 0. Un peu avant le routeur se déclenche.
Cordialement, André
La réactivité se positionne en fonction de la charge, pour une charge qui consomme beaucoup genre 3000 watts, vous mettrez une réactivité faible entre 5 et 10. Une charge de 2000 Watts, on peut monter à 15.
Pour les seuils Pw normalement, si vous êtes en CACSI, votre onduleur est bridé et vous ne pouvez pas injecter. Dans ce cas, il faut mettre le seuil non pas à 0 qui permet de faire la distinction entre injection et consommation, mais remonter ce seuil à, par exemple +100 watts, pour lorsqu'on s'approche de la valeur pour laquelle votre onduleur va brider, c'est à dire autour de 0. Un peu avant le routeur se déclenche.