Problème Triac
#3
(23-07-2024, 02:15 PM)Chris_G_40 a écrit : Bon, retour d'expérience.

J'ai changé le triac par un BTA40... pareil.
J'ai changé la carte complète en remettant le BTA40 dessus et ca fonctionne. 

Moralité Carte HS. Il faut dire que la carte avec triac et radiateur d'origine, ca chauffait pas mal. Pourtant j'avais réduit ma puissance du ballon à 1600W. Visiblement elle n'a pas résisté à la chaleur du radiateur d'origine.
Bonjour,

Cette question de température du triac est très intéressante pour la fiabilité du routeur... De mon coté j'ai mis une sonde de température (DS18B20 sur l'ESP32) intégrée au dissipateur (AC dimmer 40A sur lequel j'ai enlevé le ventilateur). 

J'observe une T° max de 50°C du dissipateur (température ambiante de 35°C), pour une charge maximale d'environ 1000W pendant 4h.

Je ne sais pas ce que ça peut donner comme température de jonction du composant, ni quelle T° max du dissipateur serait acceptable, ni de la fiabilité de base de l'ensemble

Quelqu'un a un retour d'expérience ?
RMS source UxIx2 avec 1 triac 40A (CE 2.2kW)
Mode suivi de production PV sur le module JSY (installation 1,66 kWc)