Bonjour,
Il n'y a pas de gestion de priorité pour l'instant, ni gestion groupée d'actions.
Chaque condition est donc évaluée de manière indépendante.
Les variations de consommation vont générer des états transitoires de forte consommation ou de forte injection.
Il est donc obligatoire d'avoir les seuils Pw des conditions ON et OFF séparés de (charge + 200W) par ex.
Pour faire ce que vous voulez, il faudrait que les 2 actions soient liées entre elles. C'est ce que j'avais fait il y a quelques mois:
si RA est à 100% et qu'il faut consommer plus, on allume RB et RA devient 0%
si RA est à 0% et qu'il faut consommer moins, on éteint RB et RA devient 100%
Avec cette logique, RA devient une extension de RB. L'inconvénient, c'est que c'est un mode très particulier.
Et dans ce registre, il peut y avoir beaucoup de besoins différents.
Normalement, vous devriez faire les choses ainsi (mais vous pouvez avoir 1000W d'injection avant de déclencher RB):
sur RA en multisinus, Pw=0W
sur RB, ON si Pw < -1000W, OFF si Pw > 200W
(il faut donc avoir un surplus de minimum 2000W pour que RB se déclenche)
Essayez plusieurs seuils pour trouver le meilleur compromis. Par exemple:
sur RA en multisinus, Pw=0W
sur RB, ON si Pw < -500W, OFF si Pw > 500W
(il faut avoir minimum 1500W de surplus, et on peut se retrouver à consommer 500W)
Il n'y a pas de gestion de priorité pour l'instant, ni gestion groupée d'actions.
Chaque condition est donc évaluée de manière indépendante.
Les variations de consommation vont générer des états transitoires de forte consommation ou de forte injection.
Il est donc obligatoire d'avoir les seuils Pw des conditions ON et OFF séparés de (charge + 200W) par ex.
Pour faire ce que vous voulez, il faudrait que les 2 actions soient liées entre elles. C'est ce que j'avais fait il y a quelques mois:
si RA est à 100% et qu'il faut consommer plus, on allume RB et RA devient 0%
si RA est à 0% et qu'il faut consommer moins, on éteint RB et RA devient 100%
Avec cette logique, RA devient une extension de RB. L'inconvénient, c'est que c'est un mode très particulier.
Et dans ce registre, il peut y avoir beaucoup de besoins différents.
Normalement, vous devriez faire les choses ainsi (mais vous pouvez avoir 1000W d'injection avant de déclencher RB):
sur RA en multisinus, Pw=0W
sur RB, ON si Pw < -1000W, OFF si Pw > 200W
(il faut donc avoir un surplus de minimum 2000W pour que RB se déclenche)
Essayez plusieurs seuils pour trouver le meilleur compromis. Par exemple:
sur RA en multisinus, Pw=0W
sur RB, ON si Pw < -500W, OFF si Pw > 500W
(il faut avoir minimum 1500W de surplus, et on peut se retrouver à consommer 500W)