(28-07-2024, 10:49 PM)tromax a écrit : 1. RMS routeur_rms Energie_M_Injectee par rapport à RMS routeur_rms EnergieJour_M_Injectee
- Quelle est la différence exacte entre ces deux mesures ?
routeur_rms_energie_m_injectee = Energie Totale Injectée depuis le début des mesures
routeur_rms_energiejour_m_injectee = Energie totale journalière injecté vers EDF (se reset a 0h00)
Citation :2. PowerFactor_M
- Pouvez-vous m'expliquer ce que représente le PowerFactor_M ?
lien d'explication du power facteur
Citation :J'ai également un OWL qui indique une consommation de 4748W, tandis que RMS routeur_rms PuissanceS_M indique 3416W.
- Qui a raison ? Il y a tout de même une différence notable entre les deux.
routeur_rms_puissances_m = ta Consommation EDF actuel
OWL ça me dis rien
Citation :Pour la configuration de l'énergie dans Home Assistant, voici les entités que j'ai configurées :
- Réseau électrique :
- Consommation du réseau : RMS routeur_rms EnergieJour_M_Soutiree
- Retourné au réseau : RMS routeur_rms EnergieJour_M_Injectee
- Panneaux solaires :
- Production solaire : Solarman Daily Production (info provenant du micro-onduleur DEYE)
Est-ce correct ?
ça doit être bon ça
Citation :Autre point, le routeur solaire indique :
- "Erreur pas de signal ZC du gradateur/Triac." le câblage Triac est OK mais le chauffe eau pas encore raccordé dessus.(domino en attente)
essai de lui mettre une charge (ampoule a incandescence par exemple)
Voila ce que j'ai dans mon MQTT :
(attention température du triac c'est spécifique à chez moi et en faite cela correspond à la sonde de température)
F4AME - Patoutheone
8 panneaux Recom Sillia Panther 375 Wc Full Black soit 3 KWc
Onduleur Huawei 3KTL-L1 mono et compteur DDSU666-H
Routeur F1ATB + 2 Afficheurs - Home Assistant
8 panneaux Recom Sillia Panther 375 Wc Full Black soit 3 KWc
Onduleur Huawei 3KTL-L1 mono et compteur DDSU666-H
Routeur F1ATB + 2 Afficheurs - Home Assistant