Bonjour Guallaume,
Effectivement c'est une très bonne méthode, on perd souvent du temps en croyant en gagner lorsqu'on fait plusieurs modifs pour résoudre un problème.
En ce qui concerne les parasites, mon ESP32 Chaufferie fonctionnait avec une sonde montée sur le dissipateur du triac. J'étais en mode découpe sinus et tout fonctionnait très bien.
J'ai voulu améliorer mon installation en mettant une sonde de température dans le doigt de gant du chauffe-eau.
Alors impossible de faire fonctionner la sonde correctement. En rebranchant la sonde du dissipateur le fonctionnement redevenait correct.
En observant le signal de la sonde à l'oscillo, j'ai pris peur en voyant le nombre et l'amplitude des surtensions induites.
Pour utiliser la sonde du chauffe-eau j'ai dû passer en mode découpe sinus.
J'ai ensuite blindé le câble d'alimentation du chauffe-eau, sans résultat; Le câble de la sonde également sans résultat .
C'est finalement en ajoutant un filtre que j'ai pu repasser en mode découpe sinus.
Pendant tous ces essais, j'étais ave le même ESP, même alimentation et depuis environ 1 mois plus aucune erreur de lecture de température..
Effectivement c'est une très bonne méthode, on perd souvent du temps en croyant en gagner lorsqu'on fait plusieurs modifs pour résoudre un problème.
En ce qui concerne les parasites, mon ESP32 Chaufferie fonctionnait avec une sonde montée sur le dissipateur du triac. J'étais en mode découpe sinus et tout fonctionnait très bien.
J'ai voulu améliorer mon installation en mettant une sonde de température dans le doigt de gant du chauffe-eau.
Alors impossible de faire fonctionner la sonde correctement. En rebranchant la sonde du dissipateur le fonctionnement redevenait correct.
En observant le signal de la sonde à l'oscillo, j'ai pris peur en voyant le nombre et l'amplitude des surtensions induites.
Pour utiliser la sonde du chauffe-eau j'ai dû passer en mode découpe sinus.
J'ai ensuite blindé le câble d'alimentation du chauffe-eau, sans résultat; Le câble de la sonde également sans résultat .
C'est finalement en ajoutant un filtre que j'ai pu repasser en mode découpe sinus.
Pendant tous ces essais, j'étais ave le même ESP, même alimentation et depuis environ 1 mois plus aucune erreur de lecture de température..
Ma config: 6 x ESP32, Routeurs V11.17, 1 routeur Linky1, 1 Chauffe E, 1 Piscine, 3 Radiateurs , (4 avec Triac), +1 afficheur LLGO. [Pour essai: 1 routeur v11.17Linky2 (branché en parallèle sur le Linky1) + 1 routeur Chargeur].
Pc sous w11, 8 Panneaux S = 3KWc. Amicalement Régis.