15-08-2024, 11:37 PM
(12-08-2024, 06:18 PM)lolo_Drome a écrit : Bonsoir,
je n'arrive pas à compiler version 1_10 de Affichage Linky en temps réel
alors que la compil du routeur v11_16 passe avec la même ligne (N° 111)
C:\B\Dropbox\Doc_bernard\Arduino\_Solaire\Lecture_Linky_Historique_v1_10\Lecture_Linky_Historique_v1_10\Lecture_Linky_Historique_v1_10.ino:105:21: error: invalid conversion from 'int' to 'const esp_task_wdt_config_t*' [-fpermissive]
105 | #define WDT_TIMEOUT 120
| ^~~
| |
| int
C:\B\Dropbox\Doc_bernard\Arduino\_Solaire\Lecture_Linky_Historique_v1_10\Lecture_Linky_Historique_v1_10\Lecture_Linky_Historique_v1_10.ino:116:21: note: in expansion of macro 'WDT_TIMEOUT'
116 | esp_task_wdt_init(WDT_TIMEOUT, true); //enable panic so ESP32 restarts
| ^~~~~~~~~~~
C:\B\Dropbox\Doc_bernard\Arduino\_Solaire\Lecture_Linky_Historique_v1_10\Lecture_Linky_Historique_v1_10\Lecture_Linky_Historique_v1_10.ino:116:20: error: too many arguments to function 'esp_err_t esp_task_wdt_init(const esp_task_wdt_config_t*)'
116 | esp_task_wdt_init(WDT_TIMEOUT, true); //enable panic so ESP32 restarts
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~
In file included from C:\B\Dropbox\Doc_bernard\Arduino\_Solaire\Lecture_Linky_Historique_v1_10\Lecture_Linky_Historique_v1_10\Lecture_Linky_Historique_v1_10.ino:24:
C:\Users\berna\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-dc859c1e67\esp32/include/esp_system/include/esp_task_wdt.h:47:11: note: declared here
47 | esp_err_t esp_task_wdt_init(const esp_task_wdt_config_t *config);
| ^~~~~~~~~~~~~~~~~
Bonjour,
On est bien d'accord que ce programme permet l'affichage de la téléinfo en mode Historique (pas compatible avec le mode Standard utilisé pour le routeur basé sur Linky)
quelques modifications mineurs a faire pour passer en ESP32 V3.0.x (si la V11.16 compile c'est ça)
Modification ligne 304 du fichier d'origine / ajout d'un delai de 1 milliseconde :
Code :
esp_task_wdt_reset();
previousWatchdogMillis = millis();
a remplacer par
Code :
esp_task_wdt_reset();
delay(1); //VERY VERY IMPORTANT for Watchdog Reset
previousWatchdogMillis = millis();
-----------------
Modification ligne 130 dans le fichier origine / ajout d'un delai de 1 milliseconde :
Code :
esp_task_wdt_reset();
WiFi.begin(ssid, password);
a remplacer par
Code :
esp_task_wdt_reset();
delay(1); //VERY VERY IMPORTANT for Watchdog Reset
WiFi.begin(ssid, password);
-----------------
Modification lignes 116 et + dans le fichier d'origine :
Code :
//Watchdog initialisation
esp_task_wdt_init(WDT_TIMEOUT, true); //enable panic so ESP32 restarts
esp_task_wdt_add(NULL); //add current thread to WDT watch
//Ports Série
a remplacer par :
Code :
//Watchdog initialisation
esp_task_wdt_deinit(); // ensure a watchdog is not already configured
esp_task_wdt_config_t wdt_config = { // Initialisation de la structure de configuration pour la WDT
.timeout_ms = WDT_TIMEOUT * 1000,
.idle_core_mask = (1 << portNUM_PROCESSORS) - 1,
.trigger_panic = true
};
esp_task_wdt_init(&wdt_config); //config watchdog
esp_task_wdt_add(NULL); //add current thread to WDT watch
esp_task_wdt_reset();
delay(1); //VERY VERY IMPORTANT for Watchdog Reset
//Ports Série
Il restera quelques (beaucoup) de warning
* du fichier "PageWeb.cpp", pas critique, le compilateur corrige
* RemoteDebug qui utilise les fonctions Wifi déprécié mais encore utilisable
Merci André ,
Routeur V12.06 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Routeur V12.06 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W