16-08-2024, 11:36 AM
(Modification du message : 16-08-2024, 11:36 AM par PhDV61.
Raison de la modification: typo
)
Pour l'instant, ce n'est pas encore parfait. donc prématuré je pense.
En revanche, ce que vous pouvez faire pour améliorer la stabilité et éviter les reboot, puisque vous êtes comme moi en tri-phasé avec un JSY-MK-333, c'est simplement modifier ces lignes dans le code principal :
lignes 797 à 800 :
if (Source == "UxIx3") {
Lecture_JSY333();
PeriodeProgMillis = 800;
}
lignes 827 - 831
if (Source == "Ext") {
CallESP32_Externe();
LastRMS_Millis = millis();
PeriodeProgMillis = 800;// + ralenti; //Après pour ne pas surchargé Wifi
}
Cela décharge un peu l'ESP serveur, et même s'il y a quelques erreurs de connexion des clients lorsqu'on affiche la page données brutes du serveur UxIx3, rien ne plante. C'est déjà un progrès, et cela permet de garder le reste du code "intouché", en espérant qu'une prochaine version de bibliothèque résoudra le problème.
En revanche, ce que vous pouvez faire pour améliorer la stabilité et éviter les reboot, puisque vous êtes comme moi en tri-phasé avec un JSY-MK-333, c'est simplement modifier ces lignes dans le code principal :
lignes 797 à 800 :
if (Source == "UxIx3") {
Lecture_JSY333();
PeriodeProgMillis = 800;
}
lignes 827 - 831
if (Source == "Ext") {
CallESP32_Externe();
LastRMS_Millis = millis();
PeriodeProgMillis = 800;// + ralenti; //Après pour ne pas surchargé Wifi
}
Cela décharge un peu l'ESP serveur, et même s'il y a quelques erreurs de connexion des clients lorsqu'on affiche la page données brutes du serveur UxIx3, rien ne plante. C'est déjà un progrès, et cela permet de garder le reste du code "intouché", en espérant qu'une prochaine version de bibliothèque résoudra le problème.
V14.21 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky de référence, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 3 clients SSR sur 3 radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars.