Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Uxlx2 Probléme triac via dijoncteur chauffe-eau
#16
(16-08-2024, 02:36 PM)tromax a écrit : As-tu activé le système pendant les heures creuses ? Que se passe-t-il lorsque tu mets le mode "jour/nuit" sur 0 ? Normalement, dans ce mode, seule la production de tes panneaux solaires devrait alimenter le ballon.

En mode 1, c'est le réseau ENEDIS moins la production de tes panneaux qui est utilisé. En mode auto, tu as le cumul des deux : le réseau ENEDIS pendant les heures creuses et la production des panneaux en heures pleines.

Tu peux forcer l'interrupteur à 0 et gérer la chauffe uniquement via le routeur. Pour cela, tu programmes une marche forcée aux heures souhaitées. Par exemple, si tu fais du routage de 8h à 20h, seule l'énergie des panneaux solaires sera injectée via le triac. Si tu programmes une marche forcée de 4h à 6h, comme les panneaux ne produisent pas, l'énergie sera prélevée chez ENEDIS. Le reste du temps, tu laisses sur OFF.

J'espère que c'est assez clair, ce n'est pas toujours simple d'expliquer par écrit.
Possible de ce telephoner sera plus simple

(16-08-2024, 03:07 PM)reineur a écrit :
(16-08-2024, 02:36 PM)tromax a écrit : As-tu activé le système pendant les heures creuses ? Que se passe-t-il lorsque tu mets le mode "jour/nuit" sur 0 ? Normalement, dans ce mode, seule la production de tes panneaux solaires devrait alimenter le ballon.

En mode 1, c'est le réseau ENEDIS moins la production de tes panneaux qui est utilisé. En mode auto, tu as le cumul des deux : le réseau ENEDIS pendant les heures creuses et la production des panneaux en heures pleines.

Tu peux forcer l'interrupteur à 0 et gérer la chauffe uniquement via le routeur. Pour cela, tu programmes une marche forcée aux heures souhaitées. Par exemple, si tu fais du routage de 8h à 20h, seule l'énergie des panneaux solaires sera injectée via le triac. Si tu programmes une marche forcée de 4h à 6h, comme les panneaux ne produisent pas, l'énergie sera prélevée chez ENEDIS. Le reste du temps, tu laisses sur OFF.

J'espère que c'est assez clair, ce n'est pas toujours simple d'expliquer par écrit.
Possible de ce telephoner sera plus simple
voici les photos du routeur   le relais et sur mode zero

   

   

   
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Uxlx2 Probléme triac via dijoncteur chauffe-eau - par reineur - 16-08-2024, 03:07 PM

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)