16-08-2024, 06:21 PM
(15-08-2024, 08:34 PM)CF8929 a écrit :(08-08-2024, 05:13 PM)Guallaume a écrit :(06-08-2024, 07:04 PM)jeannot a écrit : J'ai le montage suivant en triphasé, mais cela est identique au mono
La carte ACI pilote un relais et les résistances sont alimentées par l'ESP32.
Mais quand la carte ACI coupe à la température, l'ESP32 continue d'envoyer les commandes au SSR car rien ne lui dit que la temp est atteinte. En effet il est impossible de caler pile poil les 2 sondes.
Exemple : carte ACI sur 55°, ESP sur 60, l'ESP continuera toujours a essayer d'alimenter les résistances
carte ACI sur 60°, ESP sur 55° relais toujours enclenché
Donc mon idée est de rajouter un contact auxiliaire qui serait une entrée GPIO
L'ESP32 ne gère que si le GPIO est activé.
Par ex ACI sur 55° et ESP sur 60° tout s'arrête. Si la carte ACI "deconne" l'ESP est une sécurité de plus.
Je ne sais pas si mon raisonnement est correct mais votre avis sera précieux et les programmeurs à m'aider à écrire le code
Bonjour,
c'est le montage que j'ai chez moi en monophasé.
Ma carte ACI est réglé sur 60° et l'ESP sur 55°, cela fonctionne parfaitement et comme vous le dites, la carte ACI sert de sécurité. C'est le thermostat d'origine du fabricant, donc normalement fiable, sinon il n'aurait aucune raison de le monter.
Je ne vois pas l'intérêt de compliqué les choses.
Et comme disait un de mes anciens collègues : "never touch a running system !!"
Cordialement.
Bonjour,
La carte ACI n'a nul besoin de servir de sécurité si il y a un disjoncteur triphasé en tête de l'ESP32.
Non?
Cdt.
A+
Bonjour,
Malheureusement si, le disjoncteur n'est là lui que pour assurer la surcharge/court circuit électrique, la carte aci sert de sécurité car c'est elle qui assure la coupure en cas de surchauffe de CE.
@+
La théorie c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Réunissez les deux, la théorie et la pratique et vous n'aurez plus rien qui fonctionne et personne ne saura pourquoi..
Un petit ? cela ne coute rien, alors pensez y.
La pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Réunissez les deux, la théorie et la pratique et vous n'aurez plus rien qui fonctionne et personne ne saura pourquoi..
Un petit ? cela ne coute rien, alors pensez y.