22-08-2024, 07:16 PM
Bonsoir,
Les pièces jointes ne sont plus visibles...
Lorsque vous aurez accès aux données des MO, il serait intéressant de vérifier s'il n'y a pas eu des remontés d'alarme, et également regarder quelle est la tension AC mesurée par l'onduleur au plus fort de la production.
Car si j'ai bien compris, vos panneaux sont très éloignés du tableau de la maison. 70m, c'est uniquement l'aller ? ce qui fait 140m de câble ?
Si la section est trop faible, l'onduleur va vouloir compenser la chute de tension en augmentant sa tension de sortie. Si celle-ci dépasse 253Vac, l'onduleur coupe la production.
Les pièces jointes ne sont plus visibles...
Lorsque vous aurez accès aux données des MO, il serait intéressant de vérifier s'il n'y a pas eu des remontés d'alarme, et également regarder quelle est la tension AC mesurée par l'onduleur au plus fort de la production.
Car si j'ai bien compris, vos panneaux sont très éloignés du tableau de la maison. 70m, c'est uniquement l'aller ? ce qui fait 140m de câble ?
Si la section est trop faible, l'onduleur va vouloir compenser la chute de tension en augmentant sa tension de sortie. Si celle-ci dépasse 253Vac, l'onduleur coupe la production.
Installation en autoconso sur toiture plein sud
2250Wc : 6 panneaux Recom Panther 375Wc + onduleur Goodwe XS 2kW
Routeur F1ATB version UxI
2250Wc : 6 panneaux Recom Panther 375Wc + onduleur Goodwe XS 2kW