Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Facteur de réactivité
#1
Bonjour,
J'envoie ma surproduction photovoltaïque (850Wc) sur la résistance de mon chauffe eau (3000W), ca marche bien, merci, et me pose 2 questions:
-Serait il intéressant (résistance adaptée aussi bien au mono qu'au triphasée) de partitionner ma résistance en 1000w/2000w pour router l’excédant en journée sur la 1000W et faire l’appoint nocturne éventuel sur la 2000W?
-Je n'ai pas compris le désavantage de choisir un facteur de réactivité élevé sur mon TRIAC, que j'ai mis par défaut à 20, en multisinus pour éviter le ronflement de la résistance
Merci pour vos éclairages et bonne journée
Répondre


Messages dans ce sujet
Facteur de réactivité - par janin - 02-06-2024, 02:07 PM
RE: Facteur de réactivité - par F1ATB - 02-06-2024, 02:13 PM

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)