#11
Vous mettez le seuil On à -700 et le seuil Off à 0. Ainsi la différence entre les 2 est de 700w, ce qui est supérieur au 650w de votre charge.

Pratiquement quand vous injectez 700w, le relais va passer à On, vous n'injecterez plus que 700-650=50W
On met pas -50 mais plutôt 0 pour garder un peu de marge.

André
Répondre


Messages dans ce sujet
Chauffe-eau thermodynamique - par laurent26450 - 07-09-2024, 11:57 AM
RE: Chauffe-eau thermodynamique - par PhDV61 - 07-09-2024, 01:43 PM
RE: Chauffe-eau thermodynamique - par F1ATB - 07-09-2024, 01:48 PM
RE: Chauffe-eau thermodynamique - par laurent26450 - 10-09-2024, 05:28 AM
RE: Chauffe-eau thermodynamique - par CF8929 - 07-09-2024, 02:09 PM
RE: Chauffe-eau thermodynamique - par CF8929 - 07-09-2024, 05:57 PM
RE: Chauffe-eau thermodynamique - par laurent26450 - 07-09-2024, 07:45 PM
RE: Chauffe-eau thermodynamique - par belgotux - 07-09-2024, 10:43 PM
RE: Chauffe-eau thermodynamique - par cemad29 - 08-09-2024, 06:50 PM
RE: Chauffe-eau thermodynamique - par PhDV61 - 09-09-2024, 08:50 AM
RE: Chauffe-eau thermodynamique - par F1ATB - 10-09-2024, 05:37 AM
RE: Chauffe-eau thermodynamique - par laurent26450 - 10-09-2024, 05:51 AM