24-09-2024, 08:35 PM
(20-09-2024, 05:51 AM)F1ATB a écrit : Si cela se passe au déclenchement du SSR, il y a 2 raisons possibles
- des parasites avec des fils 230V qui passent près de l'ESP32
- une alimentation 5V de l'ESP32 qui baisse à l'enclenchement du SSR. Voir pour installer un autre modèle V 2A
Bonsoir André
Ce Week end j'ai refait tous les câblages mais des le lendemain encore perte des envois sur le serveur MQTT alors que le routeur indique qu'il est connecté dans données brutes.
A force de chercher j'ai découvert que si je désactive la sonde de température les envois réapparaissent aussitôt.
Ma sonde est une DS18B20 avec adaptateur et une résistance de 4.7Khoms branché sur GND/3V3/GPIO13.
est ce que cela peux être une piste de la perte lors du déclanchement du SSR qui est dépendant de la température?
Cdt