#28
Ton schema fonctionne parfaitement en effet mais il nécessite de retirer des fils entre le tableau et le chauffe eau. C est rarement simple à faire, meme si par chance c est dans la meme pieces les gaines sont souvent irrécupérables .
Je n’avais pas dit impossible mais dans la pratique c’est un petit chantier qui n’apporte finalement pas un gros plus. Le jour ou le routeur est en panne tu bypasses le routeur et tu « rebranches la commande du relais jour nuit et le tour est joué en branchant 3 fils localement et le routeur s’il a passé le mois de fonctionnement c’est que le radiateur est ok et il aura donc une longue vie