#7
(07-10-2024, 09:42 AM)jms11100 a écrit : Merci de votre réponse , c'est bien un volet et je n'ai que 3 fils envoyés sur la clé . Du coup , je pense que votre proposition n'est pas valide.

Désolé de vous contredire :

   

Votre interrupteur a un point milieu (B) que vous reliez sur un des (L in) du module, le point (A) de votre interrupteur va sur (S1) et le point sur (C ) sur (S2), les trois fils de votre interrupteur sont maintenant câblés.

Il ne reste plus qu'à connecter votre moteur sur (N), (L Out 1) et (L Out 2)

C'est un module DUALR3 de chez SONOFF, mais les modules d'autres fabricant fonctionnent de la même façon.
Onduleur : Huawei SUN2000 3KTL - L1 (3kWh) / 2 champs photovoltaïques, Est et Ouest (4,5kWc)
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V12.06 / partie affichage en V9.01
VE : MG5 Luxury Long Range
Borne : WB-01 de chez VE-tronic avec prise en charge du surplus solaire
Répondre


Messages dans ce sujet
Volet pscine - par jms11100 - 28-08-2024, 10:09 AM
RE: Volet pscine - par mccm - 04-10-2024, 08:53 AM
RE: Volet pscine - par jms11100 - 04-10-2024, 05:02 PM
s - par Guallaume - 05-10-2024, 03:10 PM
RE: Volet pscine - par mccm - 07-10-2024, 10:05 AM
RE: Volet pscine - par jms11100 - 07-10-2024, 09:42 AM
RE: Volet pscine - par Guallaume - 07-10-2024, 02:57 PM
RE: Volet pscine - par mccm - 07-10-2024, 09:24 PM
RE: Volet pscine - par Guallaume - 11-10-2024, 09:20 AM