13-10-2024, 12:36 PM
Bonjour je fais suie à ce message et j'ai de nombreuses anomalies qui apparaissent :
- Le relais SSR semble très chaud, est ce normal ? - je me suis brulé en le touchant et il y a une légère odeur de bobine grillée, il a peut etre grillé
- Depuis hier, Le routeur semble envoyer la pleine puissance superieure a la production photovoltaique meme si l'ESP n'est pas ouvert ou très peu
- Je constate depuis plusieurs semaines que le signal "ESP on" a toujours une très faible durée inférieure à 30min, comme s'il redémarrait toutes les 10 min
Il semble vraiment se passer quelquechose d'anormal. Tout a bien fonctionné pendant 6 mois mais la il y a des anomalies que je ne comprends pas.
Je peux remplacer le relais mais aimerais que ce problème ne se reproduise plus. Pouvez vous m'aider ?
- Le relais SSR semble très chaud, est ce normal ? - je me suis brulé en le touchant et il y a une légère odeur de bobine grillée, il a peut etre grillé
- Depuis hier, Le routeur semble envoyer la pleine puissance superieure a la production photovoltaique meme si l'ESP n'est pas ouvert ou très peu
- Je constate depuis plusieurs semaines que le signal "ESP on" a toujours une très faible durée inférieure à 30min, comme s'il redémarrait toutes les 10 min
Il semble vraiment se passer quelquechose d'anormal. Tout a bien fonctionné pendant 6 mois mais la il y a des anomalies que je ne comprends pas.
Je peux remplacer le relais mais aimerais que ce problème ne se reproduise plus. Pouvez vous m'aider ?