Avec un Linky ( en CACSI ?), il n'est pas facile et surtout "lent" d'obtenir la puissance active, et encore plus de l'avoir de manière "précise".
Le Linky ne donne une info que toutes les 2s, et de plus, l'énergie active est calculée (et filtrée) à partir de l'incrémentation de l'énergie active "jour" en Wh. Autrement dit, à partir de peu de données qui ne bougent pas bien vite.
Si vous voulez améliorer la régulation, ajoutez un ESP32 avec un module JSY-MK-194 (mono)- ou 333 (tri), et cela marchera déjà nettement mieux, ou passez en UxI si vous êtes en mono et cela n'en sera que mieux encore car vous aurez de nouvelles mesures de manière encore plus rapide.
Le Linky ne donne une info que toutes les 2s, et de plus, l'énergie active est calculée (et filtrée) à partir de l'incrémentation de l'énergie active "jour" en Wh. Autrement dit, à partir de peu de données qui ne bougent pas bien vite.
Si vous voulez améliorer la régulation, ajoutez un ESP32 avec un module JSY-MK-194 (mono)- ou 333 (tri), et cela marchera déjà nettement mieux, ou passez en UxI si vous êtes en mono et cela n'en sera que mieux encore car vous aurez de nouvelles mesures de manière encore plus rapide.
V14.21 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky de référence, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 3 clients SSR sur 3 radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars.