(13-10-2024, 09:06 PM)XabiX a écrit : Bonjour à tous,
je n'avais pas fait attention et j'ai du reconfigurer tous mes routeurs
1/ (commentaire) par contre sans avoir changé mon cablage, je me retrouve avec une phase 3 en negative alors je suis en pleine nuit. Je pense qu'il y a un pb sur le signe mais je ne comprends pas car avant cela marché très bien en 11.12.
=> Pb trouvé, cela vient d'une mauvais config sur les SSRs au niveau des Gpio. Je pense que cela fait que la source est perturbée car elle pense qu'il y a une conso grosse sur un client et qu'elle ne le mesure par alors elle indique un delta et une valeure négative. Dès que j'ai changé la conf sur le client et j'ai mis le bon Gpio tout est rentré dans l'ordre. A voir si il y a moyen d'avoir un check local au routeur pour dire le Gpio n'est pas connecté donc SSR disabled.
2/ il y a t il une raison du chgt des entities sur HomeAssistant pour les températures?
Je peux les modifier mais je me demande si c'est normal ou un bug passagé ou une mauvaise config:
au début en interne j avais mis temperature comme nom mais au vu du changement dans HA je me suis dit pq ne pas rajouter le nom du routeur, ici router 3 devant pour retomber sur l'ancienne entitie afin d'éviter des changer ma config HA. Mais ça n'a pas l'air de mieux fonctionner:
3/ Dans ce scénario, comment fait on si on veut mettre un OU entre la condition temps de fonctionnement et la température. Par ex, mettre en marche forcée si la temperature n'a pas atteint les 60° OU si le chauffe eau n'a pas atteint les 3h30 de chauffe.
Pour ma part si le CE a atteint 60° dans la journée, je ne souhaite pas le mettre en marche forcée suite aux douches du soir. Par contre si il n'a pas atteint les 60°, idéalement soit je le monte a 60° en mode forcée, soit je lui demande de chauffer jusqu'a 3h30 OU les 60°.
Merci
Les conditions viennent "bloquer" le fonctionnement normal de l'action en cours. On peut donc mettre plusieurs combinaisons "bloquantes" (elles ne fonctionnent qu'en OU logique); tout n'est donc pas possible.
On peut donc bloquer la fonction ON si la température est > 60° OU bloquer le ON quand on atteint 3h30 de fonctionnement.
Il faut référencer la sonde de température, et l'action elle-même pour pouvoir fixer les 2 valeurs (température et durée minimale).