14-10-2024, 08:48 PM
(14-10-2024, 06:12 PM)F1ATB a écrit : Pour Xabix vous mettez une marche forcée ON de minuit à 4h du matin avec vos 2 conditions
T<60°
et
H<3h30
Si l'une est franchie la chauffe de nuit s'arrête.
Merci André, si il y a des douches intermédiaires on re chauffe sans pour autant attendre le soleil du lendemain mais c'est déjà une très bonne solution.
Je vais partir avec ça, moins 5°C, comme cela je chauffe moins la nuit et 55 c'est plus que assez si exceptionnellement il y a aussi besoin de douches le matin.
ESP32 (v14.25): 1 Source UxIx3, 4 routeurs. 3 SSR avec CE, 1 routeur avec 4 relais pour la gestion de la piscine