14-10-2024, 09:11 PM
(14-10-2024, 06:42 AM)Lolo69 a écrit : SSR ou dimmer meme combat ca reste un triac qui pilote .Salut,
Vous comprendrez aussi que le SSR chauffe plus ou moins selon qu il pilote un appareil de 1kw ou un de 3 kw.
Pour faire simple P= UxI
Pour 3600 w en 220v ca donne un courant de 3600/220 = 16A
Pour le triac quand le courant passe sa tension est d environ 1.5V
Ce triac dissipe donc 16x1.5 =24W sur quelques centimètres carrés qui chauffe donc très vite
Un radiateur est donc OBLIGATOIRE et il ne faut pas être radin pour la taille.
Comme deja dit les sites en lignes ne fournissent pas les caractéristiques thermique de leur radiateur donc difficile à choisir.
Je passe les details du calcul ( si ca intéresse qq’un je pourrais les mettre) pour un ssr avec 16A il faut un radiateur de 2,45deg /W
Sur un site « pro » on trouve cette caractéristique pour trouver le bon radiateur…
Approximativement cela donne au bas mot un radiateur de 100x100x25 mm
Et a condition que ce radiateur ne soit pas trop enfermé dans une boite ou un petit placard.
pour ton calcul c'est plutôt I= P÷U
pour mon montage j'ai utilisé un boitier en alu qui sert de radiateur pour le SSR avec de la pâte thermique entre les deux
Routeur master V12.06 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V12.06 avec sonde de température et JSY
Mesure module Shelly EM / 2 afficheurs TTGO / 1 afficheur LILYGO S3
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 5,2 Kw/ batterie Growatt 5 Kw / backup Growatt SYN 50
Routeur data V12.06 avec sonde de température et JSY
Mesure module Shelly EM / 2 afficheurs TTGO / 1 afficheur LILYGO S3
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 5,2 Kw/ batterie Growatt 5 Kw / backup Growatt SYN 50