Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Problème avec compteur électronique (pre-Linky)
#1
Shocked 
Bonjour et déjà merci beaucoup pour le travail et le partage !

J'ai un petit problème, je voudrais être sûr que ça vient bien du compteur Enedis.

Voici ma configuration :

Domotique avec Home Assistant.

Depuis quelques années j'ai mis un ESP8266 sur mon compteur (électronique aux boutons bleus) pour récupérer la téléinfo ET la puissance active (Photorésistance sur LED en facade)
Le tout fonctionne très bien.

Fin septembre 2024, j'ai installé des panneaux solaires plug & play dans mon jardin (CACSI).

Puis j'ai monté un routeur en version 11.20
Source des mesures : UxI
Pas de Triac
Un relais statique 40A pour alimenter le Chauffe-eau monophasé 2400W en multi-sinus

[Image: Routage.png]



Mon problème est visible sur cette capture d'écran de Home Assistant :

[Image: Bug-Compteur-Electronique.png]

- En bleu la puissance Soutirée donnée par le routeur RMS en train de faire son travail
- En rouge, la puissance active vue par le compteur

On voit bien une incohérence entre les deux mesures

On peut voir que lorsque le relais fonctionne, le compteur surestime la puissance active délivrée, elle devrait rester autour de 30W

Est-ce que c'est un problème connu ?

Est-ce bien le compteur qui calcule mal sa puissance RMS active (en se basant sur les pointes de courant) ?

Est-ce que le problème disparaitra le jour ou Linky remplacera mon vieux compteur ?
Répondre


Messages dans ce sujet
Problème avec compteur électronique (pre-Linky) - par Youpimatin - 15-10-2024, 11:30 AM

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)