Problème avec compteur électronique (pre-Linky)
#6
La fonction multi sinus (idem train d'onde) utilise le fait que le Linky fait une moyenne sur 1s.
Si ce compteur fonctionne sur des périodes plus courtes, il se pourrait qu'il compte de l'énergie consommée sans déduire la partie injectée.
Pour chaque % (entre 0 et 100), il y a un ratio qui est calculé. Par exemple pour 5%, c'est 1 sur 20.
Voir ici dans la fonction setup:
tabPulseSinusTotal[I] = T;
tabPulseSinusOn[I] = N;
La valeur 100 correspond à 1s.
Pour 5%, le routeur travaille donc sur des cycles de 200ms. C'est vrai pour tous les multiples de 5%. Possible que le compteur fasse la moyenne sur 200ms.
Essayez de le forcer à 50% exactement (soit N=10 pour T=20) avec un mode PW à 10000W et 50% d'ouverture max. Comparez les résultats; est-ce bon?
Faites ensuite la même chose avec 51% (soit N=19 pour T=37); est-ce OK ou KO?
Si c'est KO avec 51% mais OK avec 50%, cela prouve que le problème vient de là.
Dans ce cas, il faut réduire la durée de moyennage (remplacer 101 par un nombre plus petit, mais vérifier que l'algo trouve toutes les solutions N/T de la boucle de recherche...)