19-10-2024, 03:25 PM
(Modification du message : 19-10-2024, 03:29 PM par Raphael591.)
Nickel.
Libellé paramétrage voie à changer de " Monophasé : Numéro de voie (0 ou 1) mesurant l'entrée du courant maison" à "Monophasé : Numéro de voie (0 ou 1 ou 2) mesurant l'entrée du courant maison "
3 pour triphasé ne change pas.
NB : pour le pro EM 50, la seconde sonde de mesure est ramené automatiquement en seconde sonde dans le routeur. Chez moi, mon routeur affiche donc ma conso et ma production solaire.
Code du fichier Source_ShellyProEm.ino
a+
Libellé paramétrage voie à changer de " Monophasé : Numéro de voie (0 ou 1) mesurant l'entrée du courant maison" à "Monophasé : Numéro de voie (0 ou 1 ou 2) mesurant l'entrée du courant maison "
3 pour triphasé ne change pas.
NB : pour le pro EM 50, la seconde sonde de mesure est ramené automatiquement en seconde sonde dans le routeur. Chez moi, mon routeur affiche donc ma conso et ma production solaire.
Code du fichier Source_ShellyProEm.ino
a+
Code :
//****************************************************************
// Variante Shelly Pro Em proposé par Raphael591 (Juillet 2024)
// + Correction Octobre 2024
// ****************************************************
// * Client d'un Shelly Em sur voie 0 ou 1 ou triphasé*
// ****************************************************
void LectureShellyProEm()
{
String S = "";
String Shelly_Data = "";
String Shelly_Name = "";
float Pw = 0;
float voltage = 0;
float pf = 0;
// ADD PERSO : AJOUT VARIABLE JSON pour facilité la lecture des infos EM PRO
String tmp; // ADD PERSO
// Use WiFiClient class to create TCP connections
WiFiClient clientESP_RMS;
byte arr[4];
arr[0] = RMSextIP & 0xFF; // 0x78
arr[1] = (RMSextIP >> 8) & 0xFF; // 0x56
arr[2] = (RMSextIP >> 16) & 0xFF; // 0x34
arr[3] = (RMSextIP >> 24) & 0xFF; // 0x12
String host = String(arr[3]) + "." + String(arr[2]) + "." + String(arr[1]) + "." + String(arr[0]);
if (!clientESP_RMS.connect(host.c_str(), 80))
{
StockMessage("connection to Shelly Em failed : " + host);
delay(200);
return;
}
int voie = EnphaseSerial.toInt();
int Voie = voie % 2;
if (ShEm_comptage_appels == 1)
{
Voie = (Voie + 1) % 2;
}
// Connaître modèle du shelly *******************************************
String url = "/rpc/Shelly.GetDeviceInfo";
clientESP_RMS.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
unsigned long timeout = millis();
while (clientESP_RMS.available() == 0)
{
if (millis() - timeout > 5000)
{
StockMessage("client Shelly Em Timeout ! : " + host);
clientESP_RMS.stop();
return;
}
}
timeout = millis();
// Lecture des données brutes distantes
while (clientESP_RMS.available() && (millis() - timeout < 5000))
{
Shelly_Data += clientESP_RMS.readStringUntil('\r');
}
Shelly_Name = StringJson("id", Shelly_Data);
int p = Shelly_Name.indexOf("-");
Shelly_Name = Shelly_Name.substring(0,p);
Shelly_Data = "";
// Modèle shelly FIN *****************************************************
if (!clientESP_RMS.connect(host.c_str(), 80))
{
StockMessage("connection to Shelly Em failed : " + host);
delay(200);
return;
}
url = "/rpc/Shelly.GetStatus"; // pour Pro Em
ShEm_comptage_appels = (ShEm_comptage_appels + 1) % 5; // 1 appel sur 6 vers la deuxième voie qui ne sert pas au routeur
clientESP_RMS.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
timeout = millis();
while (clientESP_RMS.available() == 0)
{
if (millis() - timeout > 5000)
{
StockMessage("client Shelly Em Timeout 2 ! : " + host);
clientESP_RMS.stop();
return;
}
}
timeout = millis();
// Lecture des données brutes distantes
while (clientESP_RMS.available() && (millis() - timeout < 5000))
{
Shelly_Data += clientESP_RMS.readStringUntil('\r');
}
p = Shelly_Data.indexOf("{");
Shelly_Data = Shelly_Data.substring(p);
if (Shelly_Name == "shellypro3em" && voie == 3) {
// 3 em Triphasé
ShEm_dataBrute = "<strong>"+Shelly_Name+"</strong><br>" + Shelly_Data;
float pf1, pf2, pf3;
float volt1, volt2, volt3;
tmp = PrefiltreJson("em:0", ":", Shelly_Data);
Pw = ValJson("total_act_power", tmp);
volt1 = ValJson("a_voltage", tmp);
pf1 = ValJson("a_pf", tmp);
volt2 = ValJson("b_voltage", tmp);
pf2 = ValJson("b_pf", tmp);
volt3 = ValJson("c_voltage", tmp);
pf3 = ValJson("c_pf", tmp);
voltage = (volt1 + volt2 + volt3) / 3;
pf = abs((pf1 + pf2 + pf3) / 3);
if (pf > 1) pf = 1;
if (Pw >= 0) {
PuissanceS_M_inst = Pw;
PuissanceI_M_inst = 0;
if (pf > 0.01) {
PVAS_M_inst = PfloatMax(Pw / pf);
} else {
PVAS_M_inst = 0;
}
PVAI_M_inst = 0;
}
else {
PuissanceS_M_inst = 0;
PuissanceI_M_inst = -Pw;
if (pf > 0.01)
{
PVAI_M_inst = PfloatMax(-Pw / pf);
}
else
{
PVAI_M_inst = 0;
}
PVAS_M_inst = 0;
}
tmp = PrefiltreJson("emdata:0", ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
Energie_M_Soutiree = myLongJson("total_act", tmp); // ADD PERSO
Energie_M_Injectee = myLongJson("total_act_ret", tmp); // ADD PERSO
PowerFactor_M = pf;
Tension_M = voltage;
Pva_valide = true;
}
else if (Shelly_Name == "shellypro3em")
{
// 3 em Monophasé : Voie != 3
ShEm_dataBrute = "<strong>"+Shelly_Name+"</strong><br>" + Shelly_Data;
tmp = PrefiltreJson("em1:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // Voie mono
Pw = ValJson("act_power", tmp);
voltage = ValJson("voltage", tmp);
pf = ValJson("pf", tmp);
pf = abs(pf);
if (pf > 1) pf = 1;
if (Pw >= 0)
{
PuissanceS_M_inst = Pw;
PuissanceI_M_inst = 0;
if (pf > 0.01)
{
PVAS_M_inst = PfloatMax(Pw / pf);
}
else
{
PVAS_M_inst = 0;
}
PVAI_M_inst = 0;
}
else
{
PuissanceS_M_inst = 0;
PuissanceI_M_inst = -Pw;
if (pf > 0.01)
{
PVAI_M_inst = PfloatMax(-Pw / pf);
}
else
{
PVAI_M_inst = 0;
}
PVAS_M_inst = 0;
}
tmp = PrefiltreJson("em1data:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
Energie_M_Soutiree = myLongJson("total_act_energy", tmp); // ADD PERSO
Energie_M_Injectee = myLongJson("total_act_ret_energy", tmp); // ADD PERSO
PowerFactor_M = pf;
Tension_M = voltage;
Pva_valide = true;
}
else if (Shelly_Name == "shellyproem50" )
{ // Monophasé pro EM
ShEm_dataBrute = "<strong>" + Shelly_Name + "</strong><br>" + Shelly_Data;
Shelly_Data = Shelly_Data + ",";
if (Shelly_Data.indexOf("true") > 0)
{ // Donnée valide
tmp = PrefiltreJson("em1:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
Pw = ValJson("act_power", tmp); // ADD PERSO
voltage = ValJson("voltage", tmp); // ADD PERSO
pf = ValJson("pf", tmp); // ADD PERSO
pf = abs(pf);
if (pf > 1) pf = 1;
if (Voie == voie)
{ // voie du routeur
if (Pw >= 0)
{
PuissanceS_M_inst = Pw;
PuissanceI_M_inst = 0;
if (pf > 0.01)
{
PVAS_M_inst = PfloatMax(Pw / pf);
}
else
{
PVAS_M_inst = 0;
}
PVAI_M_inst = 0;
}
else
{
PuissanceS_M_inst = 0;
PuissanceI_M_inst = -Pw;
if (pf > 0.01)
{
PVAI_M_inst = PfloatMax(-Pw / pf);
}
else
{
PVAI_M_inst = 0;
}
PVAS_M_inst = 0;
}
tmp = PrefiltreJson("em1data:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
Energie_M_Soutiree = myLongJson("total_act_energy", tmp); // ADD PERSO
Energie_M_Injectee = myLongJson("total_act_ret_energy", tmp); // ADD PERSO
PowerFactor_M = pf;
Tension_M = voltage;
Pva_valide = true;
}
else
{ // voie secondaire
if (LissageLong)
{
PwMoy2 = 0.2 * Pw + 0.8 * PwMoy2; // Lissage car moins de mesure sur voie secondaire
pfMoy2 = 0.2 * pf + 0.8 * pfMoy2;
Pw = PwMoy2;
pf = pfMoy2;
}
if (Pw >= 0)
{
PuissanceS_T_inst = Pw;
PuissanceI_T_inst = 0;
if (pf > 0.01)
{
PVAS_T_inst = PfloatMax(Pw / pf);
}
else
{
PVAS_T_inst = 0;
}
PVAI_T_inst = 0;
}
else
{
PuissanceS_T_inst = 0;
PuissanceI_T_inst = -Pw;
if (pf > 0.01)
{
PVAI_T_inst = PfloatMax(-Pw / pf);
}
else
{
PVAI_T_inst = 0;
}
PVAS_T_inst = 0;
}
tmp = PrefiltreJson("em1data:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
Energie_T_Soutiree = myLongJson("total_act_energy", tmp); // ADD PERSO
Energie_T_Injectee = myLongJson("total_act_ret_energy", tmp); // ADD PERSO
PowerFactor_T = pf;
Tension_T = voltage;
}
}
}
filtre_puissance();
PuissanceRecue = true; // Reset du Watchdog à chaque trame du Shelly reçue
if (ShEm_comptage_appels > 1)
EnergieActiveValide = true;
if (cptLEDyellow > 30)
{
cptLEDyellow = 4;
}
}
Routeur avec Triac, CE 2500w. Shelly pro em50 pour les mesures. Kit PV pnp 2 kW. Home assistant