20-10-2024, 05:37 PM
(20-10-2024, 02:28 PM)F6AAM a écrit :Bonjour André(20-10-2024, 10:21 AM)F1ATB a écrit : Le JSY impose ces valeurs à l'ESP32. Lequel tous les jours à minuit calcul la différence d'un jour à l'autre afin d'avoir la conso quotidienne et la stocker. Pour un RAZ, il faut un RAZ sur le JSY et l'ESP32.
Cdlt
Bonjour André,
Pour remettre à zéro les compteurs d'énergie du module JSY-94-MT, je vient de vérifier avec un adaptateur USB-TTL :
il faut envoyer la commande suivante :
01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA
ça fonctionne.
Reste bien sûr à intégrer ça dans le code du bouton RAZ de la page parametres.
73's F6AAM Jean-Claude
Suite au message de F6AAM, pensez vous pouvoir intégrer dans une prochaine version ou édition cette RAZ.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard
Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
1 linky
1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard
Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom