01-11-2024, 11:22 AM
(01-11-2024, 11:12 AM)FRED64 a écrit : bonjour
J'ai besoin de votre aide sur la régulation en température.
ESP32 est connecté à une sonde température pour gérer l'alimentation du chauffe eau la nuit.
J'ai mis une consigne à 55°C, hors je constate que l'ESP fait des "rebond" : il se réactive dés que la température descend en dessous de 55°C. comment régler un hystérésis (commande de se réalimenté à 45°C par exemple).
Je suis en phase avec toi, pas de possibilité d'hyesteresis sur le routeur... du coup c est la sonde qui sert pour faire l hysteresis , mais selon la hauteur de cette sonde ca marchie ... ou pas... de mon coté la sonde est à mi-hauteur du ballon est ca donne un resultat satisfaisant.
Cela fait plusieurs fois que cette fonction apparait dans les topics, aucun doute que André va y reflechir pour l'implementer dans ses prochaines versions
Si Temperature < 45 Set chauffe à 1
Si Temperature > 55 reset chauffe
actuellement avec les 2 conditions de temperature ce n'est pas possible à faire