perte des capteurs de température
#4
Hello

voilà des news
j'ai tracé toutes la nuit, bilan rien d'anormal ; les messages de température ont bien été envoyés et bien reçu par mon traqueur ( toutes le 10 sec.)
les 2 SSR de mon seconde routeur sont branché sur 2 chauffe eau. bilan ce matin les 2 sont froids. le premier a chauffé 8 minutes le seconde
quand j'ai démarré ce mail le routeur affichait
   
maintenant
   
c'est revenu a la normal . c'est normal que ça ne chauffe pas , il n'est plus dans la bonne plage horaire.

en programmation je suis autodidacte , alors je n'ai pas la science infuse
pour les abonnements aux topic MQTT de mes ESP32, je suis en écoute continuel

void onConnectionEstablished()
{
  client.subscribe(
      TopicChauffage, [](const String &payload)
.....

toi aussi ? j'ai l'impression que tu écoutes une fois toutes les 500 millisecondes? ou je ne comprends pas cette parti de ton code

je vais continué d'étudier

merci encore pour le travail accompli
V12.06
utilisateur de node-red
7 esp32
dont un qui pilote ma solution hydro solaire( eau sanitaire, chauffage, SPA)

Philippe Marie