Mon routeur F1ATB
#1
Bonjour,
un grand merci pour le soft du routeur F1ATB, il tourne chez moi depuis plusieurs jours : nickel.

Quelques erreurs sur mon pcb qui seront corrigées pour les "esclave" (pilotages de grilles pain de chambres pendant l'hivers et fabrication en cour d'un routeur piscine).

de mon coté quelques évolutions que je vais essayer de coder :
- Gestion de la sonde de température pour surveillance de sécurité du radiateur (j'ai détourné pour l'instant le sonde chauffe eau) avec voyant d'alerte et RAZ par poussoir (si le rad dépasse 60 degré : routage interdit sans RAZ par BP ou mise hors tension ).
- Gestion par complément : si une sortie relais n'a pas été mise en route grâce au surplus, plus de X heures dans la journée, mettre ce relais à ON après une heure définie (gestion filtration piscine) pour faire le complément et atteindre X heures de marche.
- Gestion d'hystérésis sur relais (toujours dans l'esprit pompe piscine) :  Sur relais ON grâce au surplus, ne pas couper avant xx mn (programmée utilisateur) si plus de surplus. Ne pas remettre en route avant XX minutes (prog utilisateur) même si il y a du surplus (but = éviter les ON OFF par temps nuageux !)
- gestion de la priorité maitre, esclave 1 esclave 2 esclave 3 (il semble que régler la réactivité ne suffit pas, tests en cours)

Voici la photo de mon montage, j'ai un 2 A sur la partie alimentation du routeur, un 10A sur la partie puissance (limitation à 90% pour mon chauffe eau), complément (pour l'instant, carte mezzanine en cour de dev) via module chelly sur le JN (le 20A). J'ai un ZMPT107 pour le sense secteur et une sonde de courant . J'ai prévu tous les type de capteurs sur le PCB mais je pense a terme faire de la place.
   