Bonjour, et merci Lolo69 ?
J'avais bien vu ce post là, mais je pensais qu'il fallait passer par un autre programme pour modifier cette vitesse...
Après modification dans UxIx2 pour mettre 38400 à la place du 4800, j'ai eu... un début d'espoir ☹️. La led du JSY-MK-194T clignote , et dans la console "Puissance reçue: oui".
Dans l'interface Web > Paramètres (après avoir attendu qu'il affiche l'heure dans l'Acceuil) > clic sur UxIx2, verif "Port série 26 / 27" activé, "Adresse IP ESP32" rentrées > sauvegarde > reset...
Console: "Puissance reçue: non"...
"Données brutes JSY-MK-194T": 0
Pour inverser "Tx / Rx plusieurs fois" (au cas où...), faut le faire branchée ou faut couper tt courant ?
Oui, tous les modules sont alimentée en 3.3V + 240V sur JSY-MK-194T (et dimmer). Testé au multimetre
Au début, voulant installer la version du ProfesseurSolaire, j'avais alimenté ce Jsy en 5V, suivant ses recommandations, qui indiquait que "Il faut alimenter les capteurs avec la broche +5v car avec le +3.3v le capteur de courant manque parfois d'énergie et présente des bugs."
Ensuite, en installant la version F1ATB, j'ai tout remis en 3.3V
"mauvais baudrate" ? Il est maintenant à 38400 dans UxIx2
J'avais bien vu ce post là, mais je pensais qu'il fallait passer par un autre programme pour modifier cette vitesse...
Après modification dans UxIx2 pour mettre 38400 à la place du 4800, j'ai eu... un début d'espoir ☹️. La led du JSY-MK-194T clignote , et dans la console "Puissance reçue: oui".
Dans l'interface Web > Paramètres (après avoir attendu qu'il affiche l'heure dans l'Acceuil) > clic sur UxIx2, verif "Port série 26 / 27" activé, "Adresse IP ESP32" rentrées > sauvegarde > reset...
Console: "Puissance reçue: non"...
"Données brutes JSY-MK-194T": 0
Pour inverser "Tx / Rx plusieurs fois" (au cas où...), faut le faire branchée ou faut couper tt courant ?
Oui, tous les modules sont alimentée en 3.3V + 240V sur JSY-MK-194T (et dimmer). Testé au multimetre
Au début, voulant installer la version du ProfesseurSolaire, j'avais alimenté ce Jsy en 5V, suivant ses recommandations, qui indiquait que "Il faut alimenter les capteurs avec la broche +5v car avec le +3.3v le capteur de courant manque parfois d'énergie et présente des bugs."
Ensuite, en installant la version F1ATB, j'ai tout remis en 3.3V
"mauvais baudrate" ? Il est maintenant à 38400 dans UxIx2