Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
voyant éteints sur jsy mk 333g
#4
vous avez bien vu que sur la 333G, il faut aller chercher les pinoches ( des trous en fait) de notre intérêt sur le CI ? les connecteurs à vis sont pour une liaison RS 485.
Je les ai dessoudés et connecté des mini borniers à vis sur les trous pour acceder facilement aux bons signaux.
V12.0 modifiée récurrence d'interrogation serveurs, RTE, et code UxIx3. 1 serveur RMS UxIx3, 1 client Triac CE + 1 client SSR CE.  1 client SSR sur CE tri sur 1 serveur Linky réf. CACSI. Variateurs de fréquence sur Piscine et Spa.
6 panneaux (2 SO 2 S, 2 SE ) 425Wc produisent 13kWh de jour actuellement. 
Répondre


Messages dans ce sujet
voyant éteints sur jsy mk 333g - par eric - 07-11-2024, 07:30 PM
RE: voyant éteints sur jsy mk 333g - par lucky - 07-11-2024, 07:36 PM
RE: voyant éteints sur jsy mk 333g - par eric - 07-11-2024, 08:07 PM
RE: voyant éteints sur jsy mk 333g - par PhDV61 - 07-11-2024, 08:16 PM
RE: voyant éteints sur jsy mk 333g - par eric - 08-11-2024, 12:54 PM
RE: voyant éteints sur jsy mk 333g - par grostoto - 08-11-2024, 01:09 PM
RE: voyant éteints sur jsy mk 333g - par PhDV61 - 08-11-2024, 01:55 PM
RE: voyant éteints sur jsy mk 333g - par eric - 08-11-2024, 07:10 PM

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)