voyant éteints sur jsy mk 333g
#4
vous avez bien vu que sur la 333G, il faut aller chercher les pinoches ( des trous en fait) de notre intérêt sur le CI ? les connecteurs à vis sont pour une liaison RS 485.
Je les ai dessoudés et connecté des mini borniers à vis sur les trous pour acceder facilement aux bons signaux.
V14.21 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky de référence, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 3 clients SSR sur 3 radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars.