André,
j'ai un routeur Linky, mais que j'utilise comme "référence".
C'est le routeur UxIx3 que j'utilise comme serveur pour mes deux routeurs chauffe-eau.
Avec un 3e routeur clients de l'UxIx3 le problème se pose de manière encore plus criante. le routeur UxIx3 ne répond même plus à une interrogation supplémentaire via PC-page HTML, et plante purement et simplement.
Après "enquête", Le routeur UxIx3 lit le module JSY-MK-333 toutes les 600ms, alors que les données ne sont rafraichies par le module que toutes les 1000ms (c'est dans la doc). J'ai donc augmenté la tempo d'interrogation à 1000ms. Et j'utilise maintenant le routeur Linky pour l'un des chauffe-eau à la place de l'UxIx3. J'ai retrouvé le même fonctionnement qu'avec la V8.09. Il y a donc quelque chose qui est apparu de nouveau avec le changement des bibliothèques, mais j'ai réussi semble t'il à le contourner (sans comprendre la source du problème pour le moment, mais ça marche).
Merci pour tout le temps que tu consacres à tous.
A suivre
Suite : ça plante toujours. Je vais sans doute repartir sur du V8.09
j'ai un routeur Linky, mais que j'utilise comme "référence".
C'est le routeur UxIx3 que j'utilise comme serveur pour mes deux routeurs chauffe-eau.
Avec un 3e routeur clients de l'UxIx3 le problème se pose de manière encore plus criante. le routeur UxIx3 ne répond même plus à une interrogation supplémentaire via PC-page HTML, et plante purement et simplement.
Après "enquête", Le routeur UxIx3 lit le module JSY-MK-333 toutes les 600ms, alors que les données ne sont rafraichies par le module que toutes les 1000ms (c'est dans la doc). J'ai donc augmenté la tempo d'interrogation à 1000ms. Et j'utilise maintenant le routeur Linky pour l'un des chauffe-eau à la place de l'UxIx3. J'ai retrouvé le même fonctionnement qu'avec la V8.09. Il y a donc quelque chose qui est apparu de nouveau avec le changement des bibliothèques, mais j'ai réussi semble t'il à le contourner (sans comprendre la source du problème pour le moment, mais ça marche).
Merci pour tout le temps que tu consacres à tous.
A suivre
Suite : ça plante toujours. Je vais sans doute repartir sur du V8.09
V14.21 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky de référence, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 3 clients SSR sur 3 radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars.