On a le même objectif : obtenir à partir du JSY333 les valeurs en kwh soutirées et injectées journalières, cohérentes avec le linky.
Ce serait d'autant plus utile qu'en CACSI on n'a pas accès à l'energie injectée (sauf en lecture directe du compteur).
Là ou je ne te suis pas c'est sur ta méthode.
Tu intègres la puissance active en W sur la durée de la mesure.
Lorsque le routeur fonctionne, la puissance active oscille autour de 0 avec des mini phases d'injection puis de consommation.
Les lectures du JSY par exemple donneront :
+15W
-20W
+12W
-14W
avec ta méthode, on intègre les valeurs et donc on aura d'un côté 2 périodes qui donnent de la consommation et 2 périodes qui donnent de l'injection. Sur les 4 périodes on va comptabiliser une valeur a peu prés égale d'injection et de consommation, qui ne seront pas nulles.
Or le linky ne comptabilisera aucune injection ! car il va faire l'intégration sur une durée plus longue et dans l'exemple donné comptabilisera 0 consomation, 0 injection. C'est bien le but du routeur...
Donc avec cette méthode, on n'approche pas les valeurs de consommation ( ni d'injection) que l'on verra le lendemain dans le relevé enedis...
Ce serait d'autant plus utile qu'en CACSI on n'a pas accès à l'energie injectée (sauf en lecture directe du compteur).
Là ou je ne te suis pas c'est sur ta méthode.
Tu intègres la puissance active en W sur la durée de la mesure.
Lorsque le routeur fonctionne, la puissance active oscille autour de 0 avec des mini phases d'injection puis de consommation.
Les lectures du JSY par exemple donneront :
+15W
-20W
+12W
-14W
avec ta méthode, on intègre les valeurs et donc on aura d'un côté 2 périodes qui donnent de la consommation et 2 périodes qui donnent de l'injection. Sur les 4 périodes on va comptabiliser une valeur a peu prés égale d'injection et de consommation, qui ne seront pas nulles.
Or le linky ne comptabilisera aucune injection ! car il va faire l'intégration sur une durée plus longue et dans l'exemple donné comptabilisera 0 consomation, 0 injection. C'est bien le but du routeur...
Donc avec cette méthode, on n'approche pas les valeurs de consommation ( ni d'injection) que l'on verra le lendemain dans le relevé enedis...