#2
Bonjour. La puissance n'est pas directement mesurée, il n'y a pas de capteur de puissance, sauf pour les gens qui ont UxIx 2 où il y a un capteur de disponible néanmoins. Néanmoins, vous avez le pourcentage d'ouverture du SSR ou du triac, multiplié par la puissance nominale de votre chauffe-eau. Cela vous donne la puissance équivalente. À peu près. Autre mesure que vous avez en MQTT, c'est le temps équivalent d'ouverture, mMultiplié par la puissance nominale , cela vous donnera l'énergie totale consommée par votre chauffe-eau
Cordialement, André.