23-11-2024, 07:58 PM
(23-11-2024, 11:34 AM)F1ATB a écrit : Bonjour. La puissance n'est pas directement mesurée, il n'y a pas de capteur de puissance, sauf pour les gens qui ont UxIx 2 où il y a un capteur de disponible néanmoins. Néanmoins, vous avez le pourcentage d'ouverture du SSR ou du triac, multiplié par la puissance nominale de votre chauffe-eau. Cela vous donne la puissance équivalente. À peu près. Autre mesure que vous avez en MQTT, c'est le temps équivalent d'ouverture, mMultiplié par la puissance nominale , cela vous donnera l'énergie totale consommée par votre chauffe-eau
Cordialement, André.
Bonjour et merci pour ce retour
j'ai un peu de mal à comprendre pas vraiment de compétence sur le sujet.
J'ai un UxIx que j'ai branché en sortie de mes panneaux solaires pour la sonde 1 et la sonde 2 derrière le relais
Dans le cas ou ma production est très faible inferieure au besoin du chauffe eau. la totalité de la production va dans le chauffe eau ou elle se répartie sur l'ensemble de mon installation
Dans le cas ou ma production et très haute supérieur au besoin du chauffe eau (voir chauffe eau déjà chaud donc sans besoin d'électricité). la totalité de la production va dans le chauffe eau ou elle se répartie sur l'ensemble de mon installation
Ce sont ces mesures que je voudrai voir. puissance qui va dans le chauffe eau, puissance qui va dans le reste.
J'espère être un peu plus claire.
Bonne soirée.
Routeur: Routeurs F1ATB, 1 UxIx2, 1 SSR, 1 Chauffe Eau 200l
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom