Hier, 08:45 AM
(23-11-2024, 07:58 PM)Nanoux_14 a écrit :(23-11-2024, 11:34 AM)F1ATB a écrit : Bonjour. La puissance n'est pas directement mesurée, il n'y a pas de capteur de puissance, sauf pour les gens qui ont UxIx 2 où il y a un capteur de disponible néanmoins. Néanmoins, vous avez le pourcentage d'ouverture du SSR ou du triac, multiplié par la puissance nominale de votre chauffe-eau. Cela vous donne la puissance équivalente. À peu près. Autre mesure que vous avez en MQTT, c'est le temps équivalent d'ouverture, mMultiplié par la puissance nominale , cela vous donnera l'énergie totale consommée par votre chauffe-eau
Cordialement, André.
Bonjour et merci pour ce retour
j'ai un peu de mal à comprendre pas vraiment de compétence sur le sujet.
J'ai un UxIx que j'ai branché en sortie de mes panneaux solaires pour la sonde 1 et la sonde 2 derrière le relais
Dans le cas ou ma production est très faible inferieure au besoin du chauffe eau. la totalité de la production va dans le chauffe eau ou elle se répartie sur l'ensemble de mon installation
Dans le cas ou ma production et très haute supérieur au besoin du chauffe eau (voir chauffe eau déjà chaud donc sans besoin d'électricité). la totalité de la production va dans le chauffe eau ou elle se répartie sur l'ensemble de mon installation
Ce sont ces mesures que je voudrai voir. puissance qui va dans le chauffe eau, puissance qui va dans le reste.
J'espère être un peu plus claire.
Bonne soirée.
Bonjour,
Si j'ai bien compris votre sonde 2 est placée entre le relai et le CE. Elle vous donnera donc l'ampérage (et la puissance car la carte UxIx2 analyse aussi le voltage)
qui y passe: voilà une de vos réponses disons P2.
Votre sonde 1 est à la sortie de vos panneaux, elle vous donne donc la puissance solaire produite. P1 Tout ce qui ne va pas dans le CE, part dans le "Reste".
Donc P1-PZ est la puissance solaire qui part dans le "reste".
Votre compteur électrique vous informe de la puissance P3 (qui vous sera facturée).
La puissance totale consommée par le "reste" est en fait P3+P1-P2
( puissance facturée + puissance solaire - puissance absorbée par le CE )
Espérant vous avoir répondu,
Crdlmnt
840 Wc (Versailles solar/ Hoymiles) face à l'Est dans le Dept 06, Routeur split 2 ESP uPesy en v12.06: UxIx2 (entrée et cumulus) / Triac 40A et sonde T°.