16-06-2024, 09:36 PM
(16-06-2024, 09:17 PM)clyon44 a écrit :(16-06-2024, 08:39 PM)lucky a écrit : Avec des micro onduleur APS DS3 on peut gerer l injection sur le reseau comme on le veut
apres je sais pas si d autre install le permettent .......
pour ma part j ai reglé a 0.2kw d injection et le routeur a -100 comme ca si surplus a 0.1kw ca route...........
Vous n'avez pas répondu à ma question. Est ce que l'alimentation du triac / cumulus et du routeur sont sur le même disjoncteur ? Quel est la puissance de votre cumulus ?
Pour info avec un disjoncteur de 16A, 230*16 = 3700 watts max environ.
la protection d un cumulus est de 20A normalement mais tout depend de la puissance installée
j ai branché l alim du triac derriere cette protection comme indiqué sur exemple de montage
avec le triac a 100% ma conso est de 3500W et pour 30A de protection chez moi
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -100
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
200W max d injection sur reseau
Suivi sur Domoticz
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -100
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
200W max d injection sur reseau
Suivi sur Domoticz