Bonjour
Ce matin pas d'eau chaude la plage de 5 a 6 heures n'a pas fonctionné.
J'ai enlever des parametres l'info de jours bleu blanc rouge et reseté l'esp32
La production photo commence a venir petit a petit et voila ce que ça donne sur les mesures
La led verte ne se manifeste pas encore la conso de la maison doit etre plus faible que la production.
Mais ce qui me chagrine c'est la forme de cette courbe.
et toujours pas de signal du gradateur
je sais ça fait beaucoup d'un coup mes excuses
Cordialement
Eric
Bonjour
J'avais pas vue ta reponse
Je verifie ce branchement de suite
Eric
Bonjour
Je viens de verifier le gpio 23 est bien branché a la borne Zn et j'en ai profité pour faire tout le tour des branchements dans ma boite
Et je me suis aperçu que le jus n'entrait pas dans mon gradateur par le "in" mais par le "out"
je viens d'inveser mes fils et voici ce que ça donne
plus d'erreur du gradateur
content de moi aujourdhui je suis a la maison je vais surveiller le comportement du systeme
Je me tape sur les doigts, je crois que je le merite.
Bonne journée
Eric
Ce matin pas d'eau chaude la plage de 5 a 6 heures n'a pas fonctionné.
J'ai enlever des parametres l'info de jours bleu blanc rouge et reseté l'esp32
La production photo commence a venir petit a petit et voila ce que ça donne sur les mesures
La led verte ne se manifeste pas encore la conso de la maison doit etre plus faible que la production.
Mais ce qui me chagrine c'est la forme de cette courbe.
et toujours pas de signal du gradateur
je sais ça fait beaucoup d'un coup mes excuses
Cordialement
Eric
(26-11-2024, 09:48 PM)Mike a écrit : Bonsoir,
Dans les données brutes on voit une erreur sur le signal zero crossing. Sans ce signal le routeur ne pourra pas découper les sinus. Vérifier que le câblage du zero crossing soit bon (gpio 23).
Bonjour
J'avais pas vue ta reponse
Je verifie ce branchement de suite
Eric
(26-11-2024, 09:48 PM)Mike a écrit : Bonsoir,
Dans les données brutes on voit une erreur sur le signal zero crossing. Sans ce signal le routeur ne pourra pas découper les sinus. Vérifier que le câblage du zero crossing soit bon (gpio 23).
Bonjour
Je viens de verifier le gpio 23 est bien branché a la borne Zn et j'en ai profité pour faire tout le tour des branchements dans ma boite
Et je me suis aperçu que le jus n'entrait pas dans mon gradateur par le "in" mais par le "out"
je viens d'inveser mes fils et voici ce que ça donne
plus d'erreur du gradateur
content de moi aujourdhui je suis a la maison je vais surveiller le comportement du systeme
Je me tape sur les doigts, je crois que je le merite.
Bonne journée
Eric