27-11-2024, 02:31 PM
(02-07-2024, 04:17 PM)Guallaume a écrit :Bonjour Guallaume, tu me confirmes bien que ton schéma se sert uniquement de la sonde de température de l'ACI? Pas besoin de sonde supplémentaire ? Il faut juste rajouter un contacteur pour faire la jonction J/N et routeur? Aurais-tu la référence de celui ci?(02-07-2024, 09:17 AM)jeannot a écrit : Avec un CE et carte ACI ( 3ph pas de neutre ), pour raccorder les résistances au routeur, on les débranche de la carte ACI et on raccorde au routeur. La prise de température est la sonde du routeur. Ou alors je n'ai rien compris ?
Que pensez vous de l'idée suivante (peut être déjà publiée ??)
On garde l'ACI et on règle à 60° par ex
La sonde du routeur est bien sur fixée sur le CE
On règle le routeur pour t° < 60° et ssr ON
l'ACI ferme ses relais si < 60° mais les résistances ne sont alimentées que si le routeur valide .
On peut aussi rajouter une plage horaire avec SSR ON et c'est l'ACI qui fait le boulot
Voici le schéma du branchement que j'ai effectué.
Si vous n'avez pas de relais HP/HC, n'en tenez, tout simplement, pas compte.
Bonne journée