29-11-2024, 12:26 AM
Bonjour,
ce message s'adresse a André, s'il souhaite prendre en considération :
je profite de l'extrait de log de eric_g pour pointer un petit bug (sans conséquence sur le fonctionnement du routeur, ça fonctionne comme ça depuis plusieurs version ... >=V10.0)
dans le setup, il y a
Cette ligne retourne "Dernier Reset : ESP_OK" dans l'extrait de log
il ne s'agit pas de l'information relative au dernier reset mais le résultat de l'initialisation du watchdog
si on souhaite obtenir la raison du dernier démarrage, c'est la fonction rtc_get_reset_reason(n° du CPU) qu'il faut appeler
dans le log, on retrouve une info sur la toute première ligne "rst:0xc (SW_CPU_RESET)"
le code 12 (ou 0xc en hexa) correspond a un reboot demandé par software,
en appelant la fonction _reason pour chaque CPU, on pourrait affiner certain diagnostique de reboot selon les codes retournés
ce message s'adresse a André, s'il souhaite prendre en considération :
je profite de l'extrait de log de eric_g pour pointer un petit bug (sans conséquence sur le fonctionnement du routeur, ça fonctionne comme ça depuis plusieurs version ... >=V10.0)
dans le setup, il y a
Code :
ESP32_ERROR = esp_task_wdt_init(&wdt_config);
Serial.println("Dernier Reset : " + String(esp_err_to_name(ESP32_ERROR)));
Cette ligne retourne "Dernier Reset : ESP_OK" dans l'extrait de log
il ne s'agit pas de l'information relative au dernier reset mais le résultat de l'initialisation du watchdog
si on souhaite obtenir la raison du dernier démarrage, c'est la fonction rtc_get_reset_reason(n° du CPU) qu'il faut appeler
dans le log, on retrouve une info sur la toute première ligne "rst:0xc (SW_CPU_RESET)"
le code 12 (ou 0xc en hexa) correspond a un reboot demandé par software,
en appelant la fonction _reason pour chaque CPU, on pourrait affiner certain diagnostique de reboot selon les codes retournés
Merci André ,
Routeur V12.06 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Routeur V12.06 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W