Bonjour Lolo69
Un grand merci pour ta rapide réponse.
Suite à ton retour, tu trouveras les actions réalisées et les résultats de celles-ci:
- En débranchant l'entrée (+3Vcc) du SSR, la sortie du relais reste passante (courant environ 10A → correspondant à mon ballon ~2500W);
- Quand je force l'entrée à 100% depuis la page "Actions" du site → tension à l'entrée du relais = +3Vcc → diode clignotante → sortie du relais passante,
- Quand je force l'entrée à 0% depuis la page "Actions" du site → tension à l'entrée du relais = 0Vcc → diode non clignotante → sortie du relais passante,
* L'entrée pour le pilotage du relais est connectée sur le GPIO17 (comme indiqué dans le schéma en PJ fichier "Raccordement relais SRR"),
* Mon paramétrage du GPIO est représenté par le fichier en PJ: "Ecran actionneur",
* Mon câblage est représenté par le fichier en PJ: "Câblage Bertrand ESP32",
* Mon paramétrage est représenté par le fichier en PJ: "Paramètres page" → j ai testé en sélectionnant "Pas de Triac" → même résultat.
J'avoue ne pas comprendre ???
De plus, si j arrive a faire fonctionner mon routeur, mon prochain chantier est de pouvoir consulter la page depuis mon téléphone.
Merci encore pour ton retour et ton expertise.
Bertrand
ACCES SMATPHONE si un jour j arrive a le faire fonctionner
Un grand merci pour ta rapide réponse.
Suite à ton retour, tu trouveras les actions réalisées et les résultats de celles-ci:
- En débranchant l'entrée (+3Vcc) du SSR, la sortie du relais reste passante (courant environ 10A → correspondant à mon ballon ~2500W);
- Quand je force l'entrée à 100% depuis la page "Actions" du site → tension à l'entrée du relais = +3Vcc → diode clignotante → sortie du relais passante,
- Quand je force l'entrée à 0% depuis la page "Actions" du site → tension à l'entrée du relais = 0Vcc → diode non clignotante → sortie du relais passante,
* L'entrée pour le pilotage du relais est connectée sur le GPIO17 (comme indiqué dans le schéma en PJ fichier "Raccordement relais SRR"),
* Mon paramétrage du GPIO est représenté par le fichier en PJ: "Ecran actionneur",
* Mon câblage est représenté par le fichier en PJ: "Câblage Bertrand ESP32",
* Mon paramétrage est représenté par le fichier en PJ: "Paramètres page" → j ai testé en sélectionnant "Pas de Triac" → même résultat.
J'avoue ne pas comprendre ???
De plus, si j arrive a faire fonctionner mon routeur, mon prochain chantier est de pouvoir consulter la page depuis mon téléphone.
Merci encore pour ton retour et ton expertise.
Bertrand