Bonjour,
si ça peut aider à la compréhension :
pulses : 100Hz, (2 ZC par onde)
photo de ce qui sort entre GND et la pin ZC du dimmer
mesure en DC (0,16V),
mesure en AC (0,17V),
visu du signal: un pic (2.16V) toutes les 10ms
si ça peut aider à la compréhension :
pulses : 100Hz, (2 ZC par onde)
photo de ce qui sort entre GND et la pin ZC du dimmer
mesure en DC (0,16V),
mesure en AC (0,17V),
visu du signal: un pic (2.16V) toutes les 10ms
Merci André ,
Routeur V12.06 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Routeur V12.06 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W