(02-12-2024, 02:36 PM)Ludovic35 a écrit : 9kW, triphasé, 40m, 5g10, ça fait 1% de chute de tension; c'est bon de ce point de vue.
Avez vous essayé le mode multisinus?
Pouvez-vous voir si le problème persiste pour 2 valeurs d'ouvertures? Pour forcer, se mettre en mode routage, mais avec un Pw très élevé. Par ex Pw=10000, et ensuite choisir la valeur ouverture max: 50% puis 51%
Le 50% est construit avec 10 périodes actives sur 20 périodes
Le 51% est construit avec 19 périodes actives sur 37 périodes (presque le double).
Le but est de voir si l'onduleur est sensible à la durée de la période qui permet de faire varier la tension.
Le mode train de sinus utilise une période de 1 seconde, soit 100 périodes de 10ms.
Si vous observez une différence, ça veut dire qu'il faudrait passer en découpe de sinus avec une carte dimmer.
Alors je viens d'essayer (mode multi sinus, réactivité à 16):
A 50%, les variations sont très rapides, genre 6 par seconde
A 51%, les variations sont plus lentes, genre 2 voir 3 par secondes
Je l'observe bien avec le micro ondes où la variation de la lumière et du bruit sont très perceptibles
Du coup, carte dimmer ? Comment cela fonctionne ? Ou trouver de l'info la dessus ?
Merci pour vos réponses