Problème variations tension/intensité lors du routage
#12
le ~6 par secondes, c'est en fait 100/20=5/s
le ~2~3, c'est 100/37=2.7/s
On peut en conclure que les variations que vous observez sont bien la cause des variations de consommation liées au découpage.
Et si je comprends bien, cela se traduit par des variations de tension. Ca peut vouloir dire que la tension du réseau est plutôt faible chez vous; ce qui m'étonne quand même.
Je me demande si en baissant les périodes, on arriverait à être suffisamment rapide pour ne plus voir les oscillations; mais pour ça il faudrait modifier le code et calculer d'autres ratios, qui feront aussi perdre en précision sur les % réel obtenus...
Alors oui, le passage en découpe de sinus serait probablement la solution. En mono, ça se fait bien.

En triphasé, ça serait plus compliqué... et en plus je crois que personne ne l'a fait (donc risque que ça ne marche pas).
Il faudrait utiliser un dimmer pour avoir un signal ZC entre une phase et le neutre; et 2 SSR pour les 2 autres phases.
Le dimmer + 2SSR devraient être pilotés ensemble (avec mosfet pour amplifier le signal de contrôle) afin de garantir que le neutre est bien équivalent au centre de l'étoile (même s'il n'est pas branché sur le CE).