#13
Bien qu’honnêtement je ne vois pas trop l utilité, d un point de vue technique ce ne serait pas très compliqué à faire.
Dans le programme if (ouverture>0 && puissance >seuil) {compteurs++}
Il faut une mesure de puissance sur le circuit CE. Si tu veux suivre cette voie, fais signe je te donnerai lignes et programme exact à ajouter/modifier.


Électriquement si CE mécanique on s en sort pas si CE électronique « détourner » un contact des relais du pilote pour le rendre libre de potentiel et l’envoyer sur une GPIO de l ESP32 et faire le programme précédent en remplacement la puissance> seuil par l état de la GPIO
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Détection fin de chauffe avec jsy-184 - par GPL - 16-12-2024, 10:10 AM
RE: Détection fin de chauffe avec jsy-184 - par Lolo69 - 16-12-2024, 09:21 PM