04-01-2025, 12:41 PM
(04-01-2025, 10:53 AM)Lolo69 a écrit : Ok ta question est maintenant plus claire.
Deja pour commencer , il faut avoir en tete qu'avec un SSR la régulation de puissance est un moins fine qu'avec un triac, il faut donc prendre un peu de marge de sécurité sur les consignes. malgré ce petit inconvenient je reste très fan du SSR par rapport au triac pour plusieurs raisons : Beaucoup moins de perturbation electriques des harmoniques, et donc réduction des vibrations des resistances de chauffe et grande facilité de cablage.( Avec un triac on pourrait réduire les "marges de sécurité" que je prends dans les réglages ci-dessous.)
Donc comme tout le monde ton objectif est de réduire au maximum la puissance consommée pendant les heures pleines et d'être plus "tolérant" lors des heures creuses.
Apparement tu n as pas de sonde de temperature de ton eau chaude Cumulus, il faut donc prévoir un complement de chauffe forcée pendant les heures creuses avant l 'heure habituelle des douches et bains, pour le confort et surtout tuer les legionnelles. Le forcage se fera donc sur la base d'une durée , et on comptera sur le thermostat d'origine du CE pour ne pas "surchauffer", la durée sera à ajuster en fonction des résultats
Dans ton cas je ferais
- Plage 1 de 0h00 à 4h00 du matin en forcage OFF . pas d'énergie dans le chauffe Eau même si tu es en heure creuse, ca ne sert à rien.
- Plage 2 de 4h00 à 6h00 du matin forcage ON 100 % . Chauffe de l'eau en heure creuse. C'est le thermstat natif du CE qui coupera si assez chaud. Refroidissement négligeable jusqu'à l heure des douches et bains du matin, on ne perd pas trop d energie qui chauffe la piece ou se trouve le CE. C est le complement de chauffe obligatoire si tu ne veux pas te faire tuer ta femme parceque l eau n est pas assez chaude quand elle va se doucher le matin. et tu risquerais aussi de te faire tuer par les Legionnelles qui auraient pu prosperer dans l'eau tiède. Donc deux bonnes raisons d'avoir cette plage pour ta vie ;-)
- Plage 3 de 6h00 à 12h30 Routage Multi sinus avec seuil PW à -150 W : on est en heure pleine donc on ne veut surtout pas de consommation, donc on prend une marge de sécurité. Toute l'energie solaire passe dans le CE avec une petite réserve de 150 W pour anticiper la mise en marche d'autre consommateurs ( Frigo, congel, VMV,chauffage l hiver). Chez moi ces 150w correspondent plus ou moins à la puissance de fonctionnement de fond de la maison des différents équipements qui fonctionnent en permanence.
- Plage 4 de 12h30 à 15h30 Routage Multi sinus avec seuil PW à 20 W
On est en heure creuse donc on peut accepter de consommer un peu d'energie Enedis mais on utilise au maximum l energie solaire ( ca tombe bien c est à ce moment qu'on en a le +
- Plage 5 de 15h30 à 24h00 Routage Multi sinus avec seuil PW à -150 W Même raison que plage 3 et de toute façon après une certaine heure il n 'y aura plus d energie solaire donc plus de routage possible vers le CE, entre les deux toute l energie solaire sera utilisée pour la consommation "normale" et seul le surplus solaire sera envoyé au CE pour eviter de les donner ( ou les vendre pas cher) à ENedis
Avec une sonde de temperature de l'eau ca te permettrai d etre plus fin sur la temperature que la sonde native du CE, mais comme les CE sont assez bien isolés, l'energie emmagasinée dans l'eau est faiblement "gasipllée".( surtout l été, en hiver c est plus discutable , ca depend si la pièce ou est le CE est une pièce froide ou une pièce chaude)
Voilà j'espère que ca pourra t aider dans ta reflexion.
si je reprends ta demande "Apres 15h30 ne rien injecter dans le chauffe eau (je repasse routeur en off)"
Je ne vois pas pourquoi car le routeur n'envoie QUE le surplus de la consommation, donc si tu as des watts solaire autant les envoyer dans le chauffe Eau plutot que dans le réseau Enedis non ?
Je ne sais pas si la copie d'ecran sera assez visible
Encore moi.
Tu écris
- Plage 1 de 0h00 à 4h00 du matin en forçage OFF. Pas d'énergie dans le chauffe Eau même si tu es en heure creuse, ça ne sert à rien.
Si tu regarde le schéma d'André, tu peux voir que le routeur coupe après le contacteur Jour/nuit, donc Enedis envoi dans tous les cas en HC du 220v au CE.
Es tu ok avec moi ou j'ai loupé un truc.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard
Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
1 linky
1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard
Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom